7月11日辽源厂4号发电机出口PT耐压试验安全检查表

来源:    作者:  |   发表日期:2018-07-13
项目名称:大唐辽源发电厂4号发电机出口PT耐压试验

序号
检查项目
主要内容
检查方法
或依据
检查结果
符合
不符合及主要问题
1
试验方案
试验方案(或单一设备检测到作业指导书)审批结束,并带到现场。
查方案
未见安全措施交底卡,危险点防控措施卡中有对高空作业的要求,但经实地确认,此项工作无高空作业。
2
试验方案(作业指导书)中安全措施,要针对本项目特点有针对性编制,并且能够实施。
查方案
3
开工准备
开工前,落实“七查一表”工作要求,组织进行危险点分析,并制定安全控制措施。
查记录
4
填写《危险点控制措施卡》,并在试验前检查安全技术措施,符合条件后进行规范性签字。
查记录
5
试验方案、工作票、《危险点控制措施卡》和《安全技术交底卡》等文件的工作人员组成一致,交底后应签字(包括相关配合人员)。
查现场、查记录
6
正确履行工作票签发、执行相关制度。
查记录
办理了工作票,明确了危险点和防控措施,工作人员均在工作票上签了字。
7
个人安全防护
进入现场,正确佩戴合格(在有效期)的安全帽。
查现场
均正确佩戴安全帽,穿绝缘鞋、长袖工作服
8
高处作业,按作业性质佩戴合格(在有效期)的安全带。
查现场
/
无高空作业
9
按照工作性质,工作人员正确着装,包括按要求穿防护服、佩戴防护眼镜、耳塞、手套等安全防护器具。
查现场
均正确佩戴安全帽,穿绝缘鞋、长袖工作服
10
进入电气、热工电子间,应穿绝缘鞋。接触带电设备,应戴绝缘手套。
查现场
穿绝缘鞋、长袖工作服,不涉及带电作业
11
有限空间作业,严格执行集团公司、本单位有限空间作业管理制度,做好个人安全防护措施。
查现场
/
此项工作不涉及有限空间作业
12
现场安全措施
高处作业、交叉作业的安全防护网齐全,无物体坠落伤人风险。
查现场
/
无高空作业、交叉作业
13
作业区域,按要求设置安全警戒线、悬挂警示牌。
查现场
 
14
在楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口及坑井等处作业,防护措施应严密有效。
查现场
/
无楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口及坑井等处作业
15
夜间作业,应有可靠的固定照明.
查现场
/
无夜间作业
16
高处作业的脚手架,搭设结束后需经甲方安全管理人员检查合格并签字。
查现场
/
无高空作业
17
有限空间作业,严格执行集团公司、本单位有限空间作业管理制度,做好安全措施。
查现场
/
此项工作不涉及有限空间作业
18
存在安全隐患,无法满足试验人员的安全时,严禁开工。
查现场
/
未发生此类情况
19
用电安全
电源线无破损、裸露、接触不良等情况,并避开热源等不安全物件。
查现场
 
20
插排、插座完好。
查现场
 
21
接临时电源,必须得到业主允许,并由业主相关人员进行监护,严禁私拉电源。
查现场
电源由电厂人员配合由固定电源盘接引
22
电缆盘应有漏电保护装置,并检验合格。
查现场
 
23
特种作业
高低压电气作业、高处作业等特种作业,需经培训并取得特种作业操作证后,方可上岗作业。
查记录、查证明材料
试验人员均取得了电工证
24
特种作业人员根据作业性质,需要进行相关健康检查并无妨碍相关作业的疾病。
查记录
试验人员均进行了体检,并符合工作要求
25
安全监护
作业现场,应有专职的安全监护人。
查现场
1.此项工作万博足球让球两人参加,基本满足监护制。电厂两名试验人员全程监护。
2.此项工作不涉及有限空间作业。
26
有限空间作业,应在内外各设监护一名人,并有甲方人员同时监护。
查现场
27
安全教育
进入现场工作人员需经三级安全教育,并考试合格方可上岗。
查记录
 
28
试验人员应熟知工作内容、本岗位安全职责、试验安全措施及集团公司“应知应会安全知识”
抽考
 
29
试验人员熟知相关试验的安全应急处置方案。
抽考
 

检查人:李东风           
被检查部门:电气试验研究所
配合检查人员:辛帅(项目负责人)、王关人(项目安全员)
2018年7月11日