8月4日检测基地施工安全检查情况通报

来源:    作者:  |   发表日期:2018-08-06
 
一、8月2日检查发现问题整改情况
1.临边防护问题
1)西侧附楼一楼缓台开口处无防护(已整改)
 
2)两处楼梯模板支护已经拆除,但未做护栏(已整改)
 
3)西侧楼顶施工平台无护栏。(现已制作模板,此处无人工作)
4)一处材料装卸平台护栏不完整(已整改)
2.安全用电问题
1)一处电气设备已经停止,但电源箱门敞开,且总开关未拉闸。(此电源箱已移走)
2)电动工器具无检验合格证或检验合格证损坏。(未整改)
3)电缆用金属悬挂。(已整改,但仍有安全隐患)
 
4)使用损坏或污染严重的电源插头。(电源线及插头已移走)
5)电缆中间接头处未使用防水胶布,且接头处包裹不严密。(设备已移走)
6)多处使用220V行灯或灯带。(未整改)
3.脚手架跳板和地面盖板问题
1)多处脚手架跳板未固定。(已整改)
 
2)一处无地沟盖板(已整改)3)西侧附楼一楼地面深沟无盖板和防护。(整改中)
 
4.一处高空作业,作业人员未正确使用安全带(现场仍有未使用安全带的情况)
二、8月4日发现的安全问题
1、主楼正在搭设模板,现场人员频繁上下支护平台,未采取人员安全措施
2.仍存在用电安全隐患
1)地下施工一处临时电源箱平放在地上,电源总开关合闸状态,门没关。
 
2)一处联系用金属悬挂在墙上,且弯曲角度达到了180度。
 
3)一电源箱门未上锁,电源线接地线未连接,电源箱门未与电源箱体用短路线连接,电源线在箱内未固定,随时有脱落的危险。
 
三、考核
    参考万博足球让球《安全生产奖惩规定》第十八条第二款“违章指挥及违章作业,未造成严重后果者,考核责任人500元/次”。由于基建办公室对安全管理督查不力,造成现场安全隐患较多,考核基建办公室500元。